空调通风施工说明
1 总则
1.1 空调工程的安装和试运转应遵照国家 GB520243-97《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ242—82 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》中的有关规定进行。
1.2施工前应详细熟悉施工图纸及各种设备的使用安装说明和国家颁布的有关施工及验收规范。
1.3工程投入安装前应进行技术交底和施工图会审。若需修改,需经设计人员同意并履行修改手续后方可施工。
1.4工程中所采用的设备,主要材料,包括管件,仪表,阀门,封口等均有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
1.5施工前须先复核现场实际尺寸,无误后方可进行施作。
1.6设备管道施工时,如与其它消防水管或电缆桥架等相碰时,可现场调整,相互避让。
1.7所有安装管道(天花内或管井内)装有阀门和仪表处设有检查门。
2 设备安装
2.1有设备的基础应运抵安装现场后,校准基础尺寸及预留空,预埋件的实际尺寸后方可施工。
2.2空调机组进出水管及阀门应保温,以免表面结露。
2.3落地式空调机组安装应平稳,就位尺寸准确,机组基础高100MM。
2.4与空调机相连的风管和水管的重量不得由机组承受。空调机与水管的连接宜采用法兰连接或活接头以便利维修。
2.5空调机与风管连接处应安装约150MM长的帆布软接头。
2.6冷凝水管应有0.01的安装坡度接至排水点,在与机组相接处应设存水弯。
2.7所有吊挂式空调机的下部均应设活动天花,以便日后检查方便。
2.8所有风机盘管冷冻水进/出水管分别采用风机盘管软接头,风机盘管的放空气管应用硬塑胶管接至结水盘。
2.9所有风机盘管冷冻水进/出水管分别采用风机盘管软接头,风机盘管的放空气管应用硬塑胶管接至接水盘。
3风管的制作和安装
3.1风管采用镀锌钢板制作,其厚度及法兰材料按下表选用:
风管大边尺寸 钢板厚度(MM) 法兰材料规格(MM)
80-----320 0.5 L25*3
340------630 0.5 L25*3
670------1000 0.8 L30*4
1120-----1250 1.0 L30*4
3.2风管法兰紧固螺栓的间距不大于150MM,风管及管件的制作应采用咬接或铆接,风管法兰垫片采用5MM厚橡胶板。
3.3风管长边尺寸大于800MM,管段长度在1。2M以上时应采取加固措施。
3.4管的拆卸接头不得设在墙和楼板内,支吊架要避开风口,阀门和