土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷和消火栓能合用消防增压稳压设备

自喷和消火栓能合用消防增压稳压设备

发布于:2007-01-05 09:30:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,若合用,设备该如何选型?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    最好不要合用,不过要是高层不能满足要求倒是需要合用。
    不合用的理由:消火栓系统很容易超压(0.50MPa),而且系统过大,漏水的地方就会增多,这样导致的状况就是稳压泵频繁启动,泵很快就会坏掉。虽然是施工导致的泄漏,但设计上应该考虑这个问题,我做过的一个项目就是因为泄漏量过多导致泵的频繁启动,后来不得不增加压力,在消火栓系统上又增设减压阀。
    2007-01-05 15:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • babywanglei
    babywanglei 板凳
    楼上说的增压设备指的是消防给水泵和自动喷淋加压泵吧
    稳压设备是指高位消防水箱高度不能满足最不利点消防压力而设的
    是这个概念吗?
    2007-01-05 14:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多