土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个影院的观众厅的风管布置图,麻烦大家指导一下

一个影院的观众厅的风管布置图,麻烦大家指导一下

发布于:2012-07-11 15:21:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风量:L=13000 m^3/h,共九个D=600mm的旋流风口,计算后风口速度v=1444*4/3.14*0.6*0.6*3600=1.4m/s
可是层高九米多,这样的送风速度可以吗 ?(我没有把旋流风口的有效面积系数算进去)还有这个设计有什么问题吗?望各位指教!备注:影院的噪音要求35dB

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个关于加压送风机选型的问题

一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?

回帖成功

经验值 +10