我想问一下挡烟垂壁距地最小为多少有要求吗?我做一个工程吊完顶后挡烟垂壁距地1.5可以吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lywe_001
    lywe_001 沙发
    建议看北京地标DBJ 01-623-2006 刚刚颁布的
    2007-04-23 23:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • lywe_001
    lywe_001 板凳
    只有在通道口的上方才需要考虑垂壁的下限高度,通常下落500MM是起不到挡烟作用的,下落的高度一般是按照设计的储烟仓高度来定的.
    2007-04-23 23:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟补风的疑问!

规范规定,地下室的机械补风量应大于排烟量的50%,补风量确定后,小弟有个疑问就是补风的风量分配问题.风量是按每个房间的面积分配,还是别的方法分配呢?排烟补风的目的是为了在失火的房间能够把烟气排出去吗?如果按照面积分配那失火的房间的补风量肯定不够,那规范规定大于排烟量的50%还有什么意义呢?