上供上回双管系统暖气不热问题

发布于:2006-12-31 16:05:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一间300平米厂房.安装9组暖气,铸铁716,每组20片左右,安装完毕,调试时发现近端和远端两组暖气热,中间7组不热,对中间任意组暖气进行放水后,中间组变热,两边组变凉,不知原因,请教各位高手,谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发

    说的真好!
    有些具体情况楼主也不再进一步说明,让人郁闷。有好多楼主是这样,就是斑竹,也干瞪眼儿,做不出极贴切判断。
    不热、变热、变凉都是些比较模糊的数据,让别人不好判定。不管是中间凉,还是两断凉,一直循环下去不停的循环下去都这样吗?
    放水是咋放的?从回水还是从供水?还是从手动排风放?
    阻力大、流量小固然是各个环路存在的阻力差异表现出明显症状主要原因。这边好了那边又不好,那边好了这边又不好。关键你不是在做平衡调试,而是治表不治本。
    看来你是同程,又是单层,要考虑自然压头的厉害。特别是在锅炉供热功率低下的情况下,供水温度低的情况下,相信你的供水温度好不到哪儿去。
    供水温度低,流量又不行。这种现象尤其明显。
    兄弟,我是深有体会。跟你的情况一样,不过是一个3000多平米的集体宿舍,上供下回同程双立管。因为是热电单位直供,供得温度、流量都不行。我组织人员平衡了好几天,最后让人把卫生间几个环路,干脆跳到刚温乎。今年行了热电单位增容了,不直供了。我们设了板换。可以自己说了算了。把该楼上管小的阀门全都打开,还没等调试,嘿 好家伙呼呼的,效果真不错。
    2007-01-17 16:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • dongcuifeng01
    dongcuifeng01 板凳


    这的目的主要是解决问题,共同进步,分不是主要的!学习中!!!
    2007-01-16 17:07:16

    回复 举报
    赞同0