土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器的功率与电流

电容器的功率与电流

发布于:2012-07-09 09:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知怎么说明,直接举例吧。
假设一台变压器带连着一段母线,这段母线上有若干电机和电容(只有电机和电容)。
若问这台变压器所带设备的容量(kw),我知道只要把所有电机的额定有功功率加载一起就行;
但问这台变压器(或母线)上理论上能流过多少额定电流时,除了所有电机的额定电流以外,还要加上电容的电流吗?
我知道电容不消耗功率,但它有电流,不知电容器的电流是否要加上去。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • whf28325
    whf28325 沙发
    是应该加的,因为虽然电容器组给系统补充了无功功率,但是它本身还是有有功功率损耗的!不过有功损耗不是特别多罢了!
    2012-08-08 20:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “假设一台变压器带连着一段母线,这段母线上有若干电机和电容(只有电机和电容)。”
    如何计算变压器的电流?

    实际是计算电机额定负载时的总电流+电容器的电流(不会错吧?),但情况有所不同:
    1、电容器欠补偿时,变压器的电流小于电机总电流;
    2、电容器过补偿时,要看过补偿的程度,但一定比上面会大一点。
    2012-08-08 16:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多