一个体量很大的小区,共接近30万方,可不可以集中设置一个消防水池,水池的容量按最大一个建筑的消防水量计算,消防离最员的建筑可能700米左右。
我觉得这样可以,就是比较浪费管材,相当于小区内多了一道临时高压的消防管,但是节约了水池的面积和消防泵。
各位认为怎么办?谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    谢谢楼上各位哦
    2004-08-28 21:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • nyq
    nyq 板凳
    如果每栋楼高差不大,设一处消防泵应该可以,管理方便,也经济。如果消防分区较多,室外临时高压的消防管太多,我认为分区设泵房。