土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】总开关掉,上端带电,奇怪是下端也有30多v电

【求解】总开关掉,上端带电,奇怪是下端也有30多v电

发布于:2012-06-27 10:13:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
互感器是在总开上端装着的,把总开拉下来后(上端保持有电),下端量了下,任意两相都有三十多伏电,而且下端火线和零线量竟然有一百多V电,且火线对地也有电。如果说开关上端有电接到壳体的话,那么电全断后,应该有火线和地通着的,但量了下火对地都不通。

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    我想也应该是二次侧问题
    2012-09-24 08:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • reefulljack
    reefulljack 板凳
    串火了拉。。
    2012-07-06 16:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相50A漏电开关接电焊机老 跳

新做的箱子里面装的漏电开关,在家试的好好的 到工地后他们说合闸后过一会就跳 请大家分析下怎么回事?现在排除电流大,因为他们测过电焊机电流不超过35A