土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【请教】一个钢结构厂房,建模请教

【请教】一个钢结构厂房,建模请教

发布于:2012-06-26 20:29:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人要做一个钢结构厂房,96米×96米,一层框架,层高5.5米,柱距南北6米,东西12米,二层中间去掉根柱,做24米跨的门式钢架,二层层高4米,我建模时用的sts对吗?没用框排架,二层仅把变截面的实腹钢梁定义成了门式梁,柱子由于是一层框架柱升上来,没用定义成门式钢柱。二层的南北方向也加了钢梁,问是否该加呢?还是建模不这不加钢梁,将来加门式钢架的系杆。加了感觉越来越像框架了。最北边和最南边都在6米的地方加了柱子,升到二层做抗风柱,二层柱顶定义成了铰接,可是长细比总也算不过去啊,还有抗风柱顶与钢梁的连接节点也不对,应该柱子到梁底,但是不知道怎样改模型。
请教高手给指点一下,这个到底该怎样建模,注意事项有哪些,我遇到的问题该怎么处理,下面传的是相关模型的截图,由于不会插入照片,只能传附件了,请帮忙看看啊。

1.jpg


1c934d81.jpg


6a660743.jpg


64d41d8d.jpg


147e904f.jpg

  • kketchup
    kketchup 沙发
    用STS是对的,长细比不够那就加截面高度呗
    2012-06-29 18:22:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.42 万条内容 · 1088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3d3s门钢里怎么删除设计过的节点

3d3s门钢里面,怎么删除已经布置的螺栓啊? 布置完毕后,设置螺栓的参数发现错了,重新布置的时候,显示:“所选杆件不能构成制定形式的链接”

回帖成功

经验值 +10