地下二层设备用房通风排烟该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问:(1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个或两个以上防烟分区排烟,按最大防烟分区面积不小于120平方米计算,234*120=28080m3/h。