只看楼主 我来说两句规范上没写。是本人理解的,有些建筑用防火卷帘隔成不同的防火分区,起火时,消火栓的水带不能跨防火分区灭火。
回复 举报
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
在以前规范的基础上增加了“每一个防火分区同层”,是不是要求每一个防火分区内的水枪有两支同时到达该防火分区的任何部位?
那不是会增加很多的消火栓?
答:与原规范比只是增加了同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位.按照原规范GBJ16-87(2001)版,同一防火分区可跨楼层用,如可通过非封闭楼梯从二层跨用三层(只要距离够)按照新规范不行了.据称消防部门意见认为难以操作.这样一来消火栓也会增加但这种情况也不是特多.不会增加很多的消火栓.因本来就是防火分区内的水枪有两支同时到达.