土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下机动车库排烟问题一则

地下机动车库排烟问题一则

发布于:2006-12-12 16:09:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
净高大于3米的地下机动车计算排烟量时,是按3米考虑吗?请说明依据。谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • senice
    senice 沙发
    通风 排烟换气次数均为6次,则其风量应该是一样的,那用双速轴流风机是什么意思,高速排烟,低速平时通风,那能满足换气次数的要求吗?
    2007-05-10 13:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • wjhjjj
    wjhjjj 板凳
    通风按3米,排烟按实际层高。但是排烟的风速高,所以一般按通风量选择管径,都能满足排烟要求,或者按排烟量较核一下。
    2006-12-22 08:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海市<建筑防排烟技术规程>问题一则

上海市《建筑防排烟技术规程》中“6.3.1 送风机、排烟风机宜设在混凝土或钢架基础上,但不应设减振装置;若排烟系统必须与空调系统共用,需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。”请问本条的规定是基于什么原因?望指教!!