土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】UASB的PH突然降到4-5之间,还有得救吗

【求助】UASB的PH突然降到4-5之间,还有得救吗

发布于:2012-06-15 20:02:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于系统设计处理COD负荷是2000左右,可当天因为原糖浆缸漏了,排了大量的浓糖浆进入系统厌氧池, 结果没有多久就酸化了? 但是底部放泥出来还是颗粒污泥; 请问还有的救吗? 怎么恢复的?

厌氧出水变酸后,造成下个工艺生物接触氧化池也呈酸水了 , 好像生物池膜快死了, 曝气时气味特别大, 这个还能恢复过来吗?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • oygf123456
    oygf123456 沙发
    现在厌氧出水PH是正常了,可是水质还不好,SS比较大 好像是水里有死了的散泥? 现在怎么办?
    2012-07-09 20:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • xinadd
    xinadd 板凳
    有颗粒污泥了,且原水易生化的话,为问题不大,就是有几天出水不太好,我以前经常遇到的
    2012-06-22 07:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多