[定压]请教常压系统高手!

发布于:2006-12-06 16:51:06 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
有个问题,请教下:
常压系统中,膨胀水箱定压,板换换热,一次系统老是设计院设计扬程太高,而膨胀水箱高度却因为建筑原因无法加高,请问高手,有什么好的方法解决吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hqstank
    hqstank 沙发
    根据你说的,我理解是
    1、你做的常压系统
    2、你想用膨胀水箱定压,但建筑没有给膨胀水箱预留位置(我也遇到过类似问题)

    我刚做过一个常压系统,给你提个建议供参考
    1、你要真正理解承压系统和常压系统的区别,以及两种系统的定压意义。
    2、定压方式基本有三种,一是气压罐定压,二是膨胀水箱定压,三是变频水泵定压,我认为既然膨胀水箱不行,你用变频泵试试
    3、注意定压点,承压系统是设在循环泵入口,常压系统低位定压是设在循环泵入口,定压真正意义是要保证在任何供停情况下全部采暖系统都在正压下,不会出现负压汽化现象。
    4、注意循环泵的选择,承压系统和常压系统对循环泵选择是不同的
    5、注意系统停泵泄压问题
    6、注意停泵的控制问题
    7、做个水压图,很多参数自然就出来了
    2006-12-12 12:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • dzf1999
    dzf1999 板凳
    按说泵从锅炉里抽水,扬程高点倒是影响不大呀,回水管径小了?
    2006-12-09 16:30:09

    回复 举报
    赞同0