常压系统运行中,膨胀水箱定压,板换换热系统,一次系统中的水泵,设计院设计得扬程总是偏高,而定压的膨胀水箱常因为建筑原因,不能加高,膨胀水箱中的水老是从通大气管中流出,请问高手,有什么好的最简单的办法进行补救吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1、你做的常压系统
2、你想用膨胀水箱定压,但建筑没有给膨胀水箱预留位置(我也遇到过类似问题)
我刚做过一个常压系统,给你提个建议供参考
1、你要真正理解承压系统和常压系统的区别,以及两种系统的定压意义。
2、定压方式基本有三种,一是气压罐定压,二是膨胀水箱定压,三是变频水泵定压,我认为既然膨胀水箱不行,你用变频泵试试
3、注意定压点,承压系统是设在循环泵入口,常压系统低位定压是设在循环泵入口,定压真正意义是要保证在任何供停情况下全部采暖系统都在正压下,不会出现负压汽化现象。
4、注意循环泵的选择,承压系统和常压系统对循环泵选择是不同的
5、注意系统停泵泄压问题
6、注意停泵的控制问题
7、做个水压图,很多参数自然就出来了