土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线载流量的这个表格是否正确?
1.5的线能用到22A吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • akira0907
    可是还要考虑机械强度啊~
    2006-12-05 16:42:05 来自 PC 评论 举报
  • xb1234564197
    电缆载流量表
    ■ 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量
    长期连续负载电缆的允许载流量
    额定电压 0.6/1kv
    型号 YJV YJLV YJY YJLY YJV YJLV YJY YJLY YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33
    芯数 单芯 3-5芯
    敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中
    单芯电缆排列方式 ○
    ○○ ○○○ ○
    ○○ ○○○
    导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
    标称截面 1.5 22 ... 30 ... 40 ... 43 ... 21 ... 25 ...
    2.5 30 ... 40 ... 50 ... 57 ... 28 ... 33 ...
    4 39 ... 53 ... 71 ... 74 ... 37 ... 44 ...
    6 50 ... 67 ... 91 ... 94 ... 46 ... 54 ...
    10 70 53 93 71 123 95 127 97 63 48 73 56
    16 94 76 124 102 158 122 165 131 84 65 94 72
    25 124 99 168 130 201 159 231 165 109 85 120 93
    35 154 118 207 160 244 191 258 199 132 102 144 111
    50 191 150 252 195 292 224 304 235 159 123 159 131
    70 241 185 306 239 355 283 372 289 195 152 205 159
    95 297 231 384 298 433 338 449 348 237 184 24 190
    120 346 268 439 340 496 387 512 398 273 213 278 210
    150 399 308 507 392 554 430 575 445 310 241 309 240
    185 455 365 591 459 624 490 650 505 355 277 347 271
    240 552 427 694 539 725 568 757 589 416 326 399 312
    300 652 502 810 629 819 639 855 664 473 372 446 351
    400 777 590 937 731 934 701 976 762 ... ... ... ...
    500 921 687 1078 845 1061 898 1110 870 ... ... ... ...
    环境温度 40 25 40 25




    2.2 6/6(6/10)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆



    额定电压 6/6(6/10)kV
    25 140 110 165 130 150 115 160 120 120 90 125 100
    35 170 135 205 155 180 135 190 145 140 110 155 120
    50 205 160 245 190 215 160 225 175 165 130 180 140
    70 260 20 305 235 265 200 275 215 210 165 220 170
    95 315 24 370 290 315 240 330 255 255 200 265 210
    120 360 280 430 335 360 270 375 290 290 225 300 235
    150 410 32 490 380 405 305 425 330 330 255 340 260
    185 470 365 560 435 455 345 480 370 375 295 380 300
    240 555 435 665 515 530 400 555 435 435 345 435 345
    300 640 500 765 595 595 455 630 490 495 390 485 390
    400 745 585 890 695 680 520 725 565 565 450 520 440
    500 855 680 1030 810 765 595 825 650 ... ... ... ...
    环境温度 40 25 40 25




    2006-12-05 16:02:05 来自 PC 评论 举报