土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正负极接反,充电器烧坏,蓄电池会不会有问题

正负极接反,充电器烧坏,蓄电池会不会有问题

发布于:2012-06-03 21:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
晚上到办公室去给GPS定位仪的蓄电池充电,不知怎么昏了头把正负极接反了,充电器到蓄电池的连接线很快就烧断了。连接线是不能用了,充电器换根线应该还能有。蓄电池不知道有没有问题,蓄电池是普通的铅酸电池,也不能打开看,请高手赐教接反对蓄电池有影响吗,能不能继续用了?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 沙发
    能不能用试一下不就知道了?
    2012-06-11 09:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • zp1978615
    zp1978615 板凳
    电池一般木问题,最好用测试仪打一下,万用表测不准
    2012-06-11 08:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求问漏电火灾监控系统

经历过两个项目,其中一个项目只在照明配电箱、应急配电箱设漏电火灾监控,配电房中的低压柜上未设。而第二个项目的设计图上,除了照明和应急箱,配电房中的低压柜上也设置了漏电火灾监控?关于低压柜是否设立电气火灾监控是否有明文规定?一般是如何划分工作界面?比如说是委托低压柜厂家采购并安装,还是归为配电房的安装工程里?

回帖成功

经验值 +10