有400KVA和315KVA2台箱站的活,低压柜客户已经有了,现需做两台箱站为低压柜供电,低压柜两路进线配置分别是额定电流1000A和800A的断路器,问题来了
1,箱站内部还需要低压开关吗?(因为我觉得低压柜内已经有进线开关了),变压器直接出线接低压柜可以吗?但是这样做自己又感觉不行,有没有相关的规定呢?
2,按照常规配置400箱站的低压应该是1000隔离开关+800断路器,315箱站低压应该是1000隔离开关+630断路器,但是额定电流比低压柜的进线开关小,按照常规配置做可以吗? 需要比开关柜的选型大一级吗?
望高手解答!!

[ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 编辑 ]

11.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhen1984
    yuhen1984 沙发
    我们厂是做箱变的,不能对客户说没必要做箱变吧,这样老板会炒了我的。
    箱变内不舍低压柜,直接出线,不知道这样可不可行?我开始报价时想站内没有放低压柜,可是总工让我加上,我也很不解。后来想,应该是距离比较远,保护线路用?
    2012-06-07 16:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    1.低压有成套柜,箱变内为什么还要上低压柜呢?不解。
    2.箱变如离原低压配电柜比较远的话,如此容量,两低压柜间这段连接也很难处理。
    3.两低压总开的保护如何整定呀?
    都是难题。
    结论:为什么要上箱变呢,建议上一套高压柜,两进两出,变压器采用熔丝保护,总造价可能比箱变要省,且简洁得多。