土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 无尘室检测认证及尘埃颗粒计数器,ESD等产品

无尘室检测认证及尘埃颗粒计数器,ESD等产品

发布于:2006-11-20 16:57:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]


净微(苏州)科技有限公司,是一家新加坡的独资企业,总部位于新加坡。公司主要从事于洁净室的第三方国际测试(NEBB认证)以及代理美国知名品牌METONE的激光颗粒计数仪(Particle Counter),以及Credence静电监控方面产品。我公司在苏州建有标准校验室,由经验丰富的海外工程师技术支持,并获得美国哈希(HACH)公司授权,校验室设备齐全,对METONE的系列产品可以提供全套校验证书和校验报告。

我公司可以为贵公司提供以下服务:

⑴销售MET ONE系列激光尘埃颗粒记数仪。
⑵MET ONE 系列设备的专业校验工作。
⑶无尘室(洁净室)的检测并提供具备国际测试认证的检测报告。
⑷销售Ion Systems 系列离子风机。
⑸销售Credence静电监控方面产品。

真诚的希望能够与您和贵公司长期合作、交流。



顺颂商祺!

净微(苏州)科技有限公司




马金成 先生

TEL:512-6726-3383-814
FAX:512-6726-5383
MSN:allen-bobo@hotmail.com
E-mail:allen_ct@163.com
Website:www.cesstech.com


1164013037478.JPG


1164013037523.JPG

  • allen_bobo
    allen_bobo 沙发
    净微(苏州)科技有限公司无尘室测试工程介绍:
    1.部分测试工程项目:
    No 公司名称 : 工程名称 测试项目 地点
    1 迈拓科技(苏州)有限公司Maxtor 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差、噪音、地板地阻、光照度 苏州
    2 美商国家半导体有限公司National Semiconductor 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 苏州
    3 亚微科技(苏州)有限公司Asian Micro 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 苏州
    4 音速科技(苏州)有限公司Sonic Clean 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 苏州

    5 辉煌精密制造有限公司BMS 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 苏州
    6 希捷国际科技(无锡)有限公司Seagate 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 无锡

    7 微密科技(无锡)有限公司MMI 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差、噪音、地板地阻、光照度 无锡
    8 力和斯顿有限公司River stone 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 无锡
    9 美德福(无锡)有限公司Metal Form 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差、噪音、地板地阻、光照度 无锡
    10 上海欣阳科技有限公司Sunningdale 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差、噪音、地板地阻、光照度 上海
    11 华威科技上海有限公司Hawaii 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 上海
    12 优特(上海)有限公司UTAC 无尘室检测 洁净度、风速、温湿度、气压差 上海












    2.测试使用设备

    测试项目: 测试仪器:品牌 型号
    尘埃颗粒测试(PC): MET ONE/PMS 3313/Lasair 110
    风速(VC): SHIOTRIDGE AMD 870
    温湿度(T/RH) Hanna Hi8564
    气压差(P) SHIOTRIDGE AMD 870
    噪音(Sound) RION NL-31
    地板地阻(ESD) 3M 701
    光照度(Light) HIOKI 3423


    3.测试费用:
    收费参照:
    1. 无尘室的等级(等级不同,收费标准不同)
    2. 无尘室的面积以及过滤网的个数
    3. 无尘室内的测试项目(由客户根据需求自己选择)
    4. 过滤网的扫漏工作是否需要



    4.测试项目介绍:

    1. 过滤网扫漏
    主要使用颗粒测试仪来来检测过滤网是否存在漏洞。
    2. 洁净度测试(颗粒测试)
    是无尘室中最主要的测试项目,参照ISO14644标准使用颗粒测试仪检测灰尘颗粒在动态状态之下是否达到标准。
    3. 温湿度测试
    使用专用的温湿度仪来测试无尘室在动态状态下的温湿度,判断是否在合理的范围之内。
    4. 风速的测试
    使用风速仪来测量每个过滤网单位时间的送风量,从而计算空气的循环周期。
    5. 气压差测试
    使用压差仪测试无尘室和外部环境的气压差,使得高低压差在合理的范围之内。
    6. 噪音测试
    测试无尘室在动态状态下的噪音。
    7. 地板地阻测试
    检测无尘室中的地板地阻是否达到标准。
    8. 光照度测试
    无尘室中光照强度的测试工作。

    5.权威认证:
    我公司具有美国环境平衡署(National Environmental Balancing Bureau)颁发的NEBB认证报告,得到国际认可。