土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 新系统冷热水系统窜水,跪求高手指点!

新系统冷热水系统窜水,跪求高手指点!

发布于:2012-05-18 22:56:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我们用的是地源热泵系统,投入使用半年多,冷热水都是有热泵机组供应,二次热水AHU和FCU 有三台水泵供水压差控制,供水压力3kg,二次冷水AHU有四台水泵供水压差控制,供水4kg,FCU有一台水泵供水压差控制,供水压力正常4kg,由于FCU有进水温度要求,所以FCU回水有三通阀根据情况有一部分回到总的二次冷水管,一部分回到FCU水泵,两个系统都有稳压灌,有补水,最近由于FCU水泵供水压力时而高 要到6kg,这时冷水会非常明显的往热水系统窜水,只要关掉冷水FCU供水泵,系统就稳定下来,于是我们一步一步开始排查,先是怀疑施工方接错FCU冷热水管,关掉所有FCU热水供回水总阀,还是窜水 ,怀疑两个系统共用的补水管窜水,又关掉两个系统补水阀忍然窜,后来我们关掉现场AHU所有供回水阀,这样下来所有可能和不可能窜水的地方都关掉了,可是只要FCU水泵供水压力到6kg系统还是窜水。这个问题施工方和我们一起找了一个多月都没查出原因,跪求高手指点一下我们还有哪里没想到地方!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shangfeng_79
    shangfeng_79 沙发
    地源和末端的转换阀门不严吧
    2012-11-22 10:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • qiaoyuanhua
    qiaoyuanhua 板凳
    看看淋浴房的混水阀
    2012-10-04 12:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通中央空调电施图,盘管之间的穿线问题

我刚从事中央空调这一工程,知识还不是很全面,看到电施图中风机盘管之间的穿线就有一点疑问,为什么有的穿3根,有的穿6根,还有的7根,不知道分别都是什么线。

回帖成功

经验值 +10