求助低压无功补偿电流与无功补偿容量
求助低压无功补偿电流与无功补偿容量
在ccc无功补偿装置柜中低压电容选用450v 16kvar的三相普通电容器10组,系统电压400v,那么在铭牌上应标注多大电流和补偿容量
发布于
2012-05-15 21:43:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
一指慢
容量160kvar ,额定电压450V的电容,用在400V电路时,电流与容量都要减小的。
400/450=0.88888
205.3*0.88888=182.48A
182.48*1.732*0.4=126.422Kvar
或:160*0.88888*0.88888=126.42Kvar
2012-05-18 19:22:18
来自 PC
评论
举报
wyl_zk
I=160/0.45/1.732=205.3A
U=0.4KV
容量是160kvar
[
本帖最后由 wyl_zk 于 2012-5-18 11:23 编辑
]
2012-05-18 11:21:18
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hehua0313
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
130
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
