有关水泵接合器与室外消火栓距离问题?

发布于:2012-05-07 09:39:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第81页第1行 “消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m 。” 对于这句话有一下几种理解方式: 一、任何一个水泵接合器的15~40m范围内,有室外消火栓 二、距离水泵接合器的<15m范围内,不能设置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范围外,不能室外消火栓 四、每一个室外消火栓与每一个水泵接合器的距离,不应小于15m
请问各位:以上理解方式哪种对的啊?你们如何理解?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qingquan2004
    qingquan2004 沙发
    本人也觉得第一种说法应该比较切合规范原意。大家知道室外消火栓在一个小区内不可能布置很多,一般按120米间距设置,只要不超过规范要求距离就行了。而现在有的设计师每栋楼室外都要设置一个消火栓水泵接合器,这似乎没有必要,因为室内消火栓的室外管网都是连通且成环的,比如说某栋楼发生火灾,消防车只要打开此楼附近任何一处水泵接合器接入高压水即可。
    假设一个小区有30栋楼,室外消火栓有12个,那么在这12个消火栓附近的15至40米范围内相应设置12套消火栓水泵接合器即可,可省下18个。
    不知我的理解是否可行?
    2012-05-11 15:06:11

    回复 举报
    赞同1
  • co1431913278679

    消防水泵接合器15-40米内宜设置消火栓。
    2015-08-26 09:05:26

    回复 举报
    赞同0