土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选择真空断路器还是接触器?
1120KW的6KV电动机用真空断路器还是真空接触器呢?

全部回答(4 )

  • afeihust
    一般都要配断路器的呀,接触器是不能在短路电流下分断的呀
    2012-07-16 21:47:16 来自 PC 评论 举报
  • zhangerjian
    真空接触器+高压保险组成 F-C 装置适合频繁操作,价钱比真空开关便宜三分之一,并且少维护,缺点是合闸时间长,和综保(微机)配合难,适用于1600 kw(10kv)以下电机操作
    2012-07-15 16:35:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10