土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 我今天画了几张图,下面有几个问题想请教一下大家。

我今天画了几张图,下面有几个问题想请教一下大家。

发布于:2006-10-27 10:18:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我今天画了几张图,都是我平时作手术室工程经常遇到的工程类型,下面有几个问题想请教一下大家。
以北京地区为例,选用Ⅰ级手术室为参照。
这三张图都是采用新风集中处理,然后送入循环机组。
第一张图是循环机组一次回风处理。
第二张图是循环机组二次回风处理。
第三张图详细说明一下,这种方式是来我公司的某位专家提出的一种方式,就是将新风处理到比较低
的一个点,新风不但承担新风中的冷负荷、也承担手术室内的冷负荷,专家提出普通新风机组无法将
新风处理到这样低的点,所以需要再新风机组内加入直冷机组,将新风经过直冷机蒸发器到L点,再经过
直冷机组冷凝器到达L’点,最后和回风混合。
我想问问大家大家再做手术室的时候用那种方法最多?
经常在做手术室的时候会碰到节能问题,大家是怎么解决的?
最后一般冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到多少度?

1161915501725.JPG

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • zgforyou
    zgforyou 沙发
    对对是我写错了,应该是第三张图 新风加制冷机。
    2006-10-30 10:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • honghuguo18
    honghuguo18 板凳
    我曾经询问过一个空调厂家,据其介绍:冷水温度:7℃~12℃,这样最低能将空气温度降到10.8度。但实际是否真的如其所言,就不知道了。