室外消防用水考虑

发布于:2004-04-01 22:33:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某项目:远郊某厂区,周围无市政给水管网,水源为地下水。做室外给水管道施工图时,室外消防给水只考虑低压供水(即最不利点消防栓水压0.1Mpa)可否?另外:高地水池消防水容积是不是把室外和室内的消防水量一起考虑?谢谢赐教!!
  • zms4321
    zms4321 沙发
    室外消防给水考虑低压供水即可(不小于0.1MPa).
    高地水池消防水容积要把室外和室内的消防水量一起相加.
    选用管径时考虑流速不大于1.5m/s.
    2004-04-02 04:02:02