土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明、插座两火线墙内短接,零线完好,将照明零火对调,可否

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “照明、插座两火线墙内短接”,是接错线,在接头时把线搞错了?把“短接点”解开不是好了?

    不知道怎么找到“短接点”?照明、插座二个电源开关只开一个,顺合上的开关往下找,二线在一起的所有接头都解开,一直找到(没合上一只开关下没电为止)。

    最笨的办法,把二线全部抽出,再重新穿!
    2012-04-09 16:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    不可,火线和零线都不能与插座串,且开关只能装在火线上,所以应排除故障,不应将就。
    2012-04-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0