土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】大楼的接地能否利用每条桩管打掉水泥后与承台钢筋烧接

【求助】大楼的接地能否利用每条桩管打掉水泥后与承台钢筋烧接

发布于:2012-03-30 14:45:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前几年我在佛山时,常见到不少大楼的接地,是利用每条桩管打掉水泥后与承台钢筋烧接,我就总是在想这个问题,桩管入地一般是十几到几十米深,桩头只是一个小小的金属箍入地底的深层.接触面不是很大!加上桩水泥都是强度去到C70以上的,桩内的钢筋是很难因潮湿降低接地电阻的,到了承台的焊接之后就是一直上去楼层上面,每个点都按设计去焊接.这样的接地,到时能否达到设计的要求呢?真是值得我们去思考.
请大家一起来讨论一下.其安全况.......

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    钢筋的内阻是何意?只知道电池或者电流源有内阻。
    2012-03-31 12:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • ccj8989
    ccj8989 板凳
    大楼的接地电阻都是一个几麻烦的问题,
    在三合一式的接地电阻要求小于1欧,如果桩管是超过二十几米深入地,其钢筋的内阻等也会影响到阻值,加上桩头的结构因素等
    2012-03-31 11:30:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

年预计累计次数的计算问题

2当建筑物的高度小于 100 m,同时其周边在 2D范围内有等高或比它低的其他建筑物,这些建筑物不在所考虑建筑物以 h r=100 (m)的保护范围内时,按式 (A.0.3-2)算出的 A e可减去(D /2)×(这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和 )×10-6 (km2)。当四周在 2D范围内都有等高或比它低的其他建筑物时,其等效面积可按下式计算: 谁能帮忙解释一下这个公式是如何推出来的?

回帖成功