土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大型小区室外排水能用盖板沟渠吗?
没查到不能用盖板沟渠规定,帮帮我

全部回答(8 )

  • bukexin2005
    1 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按本规范表4.2.4的规定取值;
    表4.2.4 最大设计充满度
    管径或渠高(mm) 最大设计充满度
    200~300 0.55
    350~450 0.65
    500~900 0.70
    ≥1000 0.75
    注:在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核。
    2 雨水管道和合流管道应按满流计算;
    3 明渠超高不得小于0.2 m。
    4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
    1 金属管道为 10.0 m/s;
    2 非金属管道为5.0 m/s。
    4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
    1 当水流深度为0.4~1.0 m时,宜按本规范表4.2.6的规定取值。
    表4.2.6 明渠最大设计流速
    明 渠 类 别 最大设计流速(m/s)
    粗砂或低塑性粉质粘土 0.8
    粉质粘土 1.0
    粘土 1.2
    草皮护面 1.6
    干砌块石 2.0
    浆砌块石或浆砌砖 3.0
    石灰岩和中砂岩 4.0
    混凝土 4.0
    2 当水流深度在0.4~1.0 m范围以外时,本规范表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
    h<0.4 m 0.85;
    1.0<h<2.0 m 1.25;
    h≥2.0 m 1.40。
    注:h为水深。
    4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
    1 污水管道在设计充满度下为0.6 m/s;
    2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75 m/s;
    3 明渠为0.4m/s。
    4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速,一般可按本规范表4.2.8的规定取值。
    表4.2.8 压力输泥管最小设计流速
    污泥含水率(%) 最小设计流速(m/s)
    管径150~250mm 管径300~400mm
    90 1.5 1.6
    91 1.4 1.5
    92 1.3 1.4
    93 1.2 1.3
    94 1.1 1.2
    95 1.0 1.1
    96 0.9 1.0
    97 0.8 0.9
    98 0.7 0.8
    4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0m/s。
    4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。
    表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
    管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
    污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
    雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
    雨水口连接管 200 0.01
    压力输泥管 150 -
    重力输泥管 200 0.01
    4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。