土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构挑板抬墙做法(全通窗),层高太大,求评估

结构挑板抬墙做法(全通窗),层高太大,求评估

发布于:2012-03-18 19:27:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑上为了里面效果全做通窗,我结构上面只能挑板来抬墙,我挑出600mm的板(150mm厚)来抬墙,但一、二层层高为5.4m和5.1米,构造柱能坐在板上吗?能抬得起来吗?还有我的挑板不是连续的(见下面品面图),那图中红色墙垛处如何设计,红色墙垛两边的窗是通窗,不能隔断,不可能不加圈梁把墙垛砌5米多高吧,朋友些请不惜指教!
平面: 平面.jpg
剖面: 剖面.jpg

平面.jpg


剖面.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 迟来的喜悦
    挑梁跳板都没问题,跳板的话要增加厚度,负弯矩筋要回扣入梁--U形,具体按计算确定。小墙垛用混凝土代替,做成空心的,减轻自重,壁厚可取80厚,配单层钢筋网,理解成空心构造柱也行,保证地震时不倒塌就行。
    2015-06-10 10:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • green0204
    green0204 板凳
    确实很多这样的事情出现
    2015-06-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筏板底标高不同,放坡是为什么?

请教各位,筏板底标高不同时,放坡是为什么?什么时候45度,什么时候60度?不放坡行吗?有时两块筏板高差太大,放坡的话混凝土用量太大。