土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分享地暖施工心得

分享地暖施工心得

发布于:2006-09-30 23:33:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大学毕业进入威海海之涛地暖工程有限公司后,从工地的基层做起,施工中遇到很多问题,在这里把自己的一些体会和心得和大家分享下,说错的请同行前辈指出,施工和书本理论有点差距.中国的地暖行业起步不长,相关规范也有些落时,除一些沿海城市地暖行业发达外,其他城市则刚刚开始采用地暖,这造成相关设计单位缺乏设计经验,所参照的规范又过时,造成施工中一些不必要的麻烦.
现行规范要求用苯板做保温材料,理论分析上苯板是个非常合理的选择,但苯板也有缺点:如1、受热后苯板会释放游离子苯,长期高温下怕对人体有害. 2、长时间后苯板结构发生变化,地面上有的地方会出现塌陷。 3、增高地面厚度,降低房屋举架,造成室内有压抑感。我们施工用的是发泡水泥,保温、隔音效果都很好,而且使用发泡机直接打到楼上去,1000m2的面积4小时就能做完,省时间,而且发泡层的质量均匀。要严格控制发泡层的质量、厚度,否则会影响后面施工的质量。发泡后要注意保护,一面交叉施工带来破坏。这方面大家也许都有体会,有时发泡层还没有上硬度,其他工种的施工人员就上去踩踏,影响了盘管阶段的工作。盘好后打压完毕后要打沙浆,不知道其他地方是怎么施工,我们公司用沙浆机直接打到楼上,只是在楼层中拖沙浆管子的时候要注意保护管子。完了用机器压光地面,捞死了压,以免最后出现裂缝等质量问题。还有就是分水器的看管,现在铜的价格这么高,很多低素质的民工会盯上你的家伙,很郁闷的。今天先写这么多吧,以后我回在我的博客中继续和大家分享经验。如果有意买发泡机沙浆机的朋友,联系13793169369 戴先生

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gmzs2008
    gmzs2008 沙发
    4楼可以在网上搜一下锦绣泉城,他们的地暖几乎都是我们做的,保温层用的都是发泡水泥.发泡水泥的参数与苯差不太多.
    2006-10-22 15:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • gmzs2008
    gmzs2008 板凳
    再工地说习惯了,确实是细石混凝土,沙浆机经过两次筛除后混合水泥打到楼上.国庆节还要赶工期,呵呵,希望大家互相交流下
    2006-10-02 21:02:02

    回复 举报
    赞同0