土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼喷淋流量结果能是9.31L/S吗,甚至更小
商住楼共18层.按顶层走道为最不利点处考虑.顶层走道面积60平米,设7个喷头.系统流量是7*1.33=9.31L/S.这样算对吗? 如是.那作用面积又怎么去理解呢?要是顶层走道面积更小,系统流量就麻烦了.请问各位是怎么理解的?

全部回答(7 )

  • jjplj
    商住楼的商业部分流量就那么大吗?对喷淋的计算开始可以有个大概的估计,但是一定要计算的,从最不利点的喷头算起,先布好喷头,根据最不利点四个喷头结合距墙的距离确定最不利点的压力,逐个算即可。
    2007-05-23 09:37:23 来自 PC 评论 举报
  • shuizhixie
    5楼的帮忙看看 我的设计中是在地下一层设喷淋,该层有很多办公室,隔间很多,每个隔间面积都只在10平米左右,请问如此情况是否属于您所说的特殊情况二,请您指教
    如果不是 请告诉我如何计算保护面积
    2007-05-23 02:01:23 来自 PC 评论 举报