计算抗浮的压重时,土的自重需要用浮容重么?

发布于:2012-03-05 18:39:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,地下室筏板外挑1~2米,以增加其上的压重。
我看北京地基勘察规范上就提到了这种方法。
不过 当抗浮设防水位接近室外地面时,
如果考虑成浮容重:板上18-10=8, 板下水浮力 10,
这样算来反而不利。。迷茫中,还请高手指点。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1404739596055
    楼主 板上的水也是压你挑出来的部分的。18-10=8 这个8就是抵消之后的力 肯定是有利的
    2017-03-13 17:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuansai1022
    yuansai1022 板凳
    中国大兵 发表于 2013-10-14 20:42 为什么“计算抗浮的压重时,地下室顶板土的自重不需要用浮容重.”?可以用浮重度直接进行计算抗力,如果用饱和重度就要减去水浮力,也就是浮重度,两者是一回事。