土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁刚度折减系数的取值?

连梁刚度折减系数的取值?

发布于:2006-09-24 16:31:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?
谢谢!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zkp22
    zkp22 沙发
    1.连梁和墙肢的刚度比比较小,配筋困难。
    2.连梁刚度折减是人为的减小连梁计算内力,这样的话,实际上计算内力比折减后的大。按折减后配筋的连梁就会出现裂缝,当裂缝的影响使连梁只能承受竖向荷载时,连梁两端的剪力墙就分别作为独立墙肢抵抗侧力。此时,单独的墙肢也能满足抗震要求时,就容易达到大震不倒的要求。
    3.抗震设防烈度越高,延性要求越高,设防水准要求越高,就可以折减多一些。
    4.当连梁的竖向荷载较水平荷载影响较大时,慎重考虑折减。我觉得干脆按框架梁考虑。
    2006-10-15 09:45:15

    回复 举报
    赞同1
  • artto
    artto 板凳
    不好意思,是我记错了。是0.5,谢谢提醒
    2006-10-14 10:51:14

    回复 举报
    赞同0