土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教几个输水管的问题?

请教几个输水管的问题?

发布于:2006-09-21 10:51:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.正在设计一条输水管DN250,水厂是建在山腰,需翻过一个约20米高的小山包,然后经5KM的距离送到用户,小山包到用户高差约35米,我建议在山包上设置水池,然后到用户(我以前做过一个小项目DN300的也是山上压力下来输送污水,有10KM长,但是到末端,不是我计算出来的水量,只有原设计的一半,找不出原因.),所以我想在山上做水池,重力流下来,但甲方不同意建水池,管理、征地有麻烦,请问一下怎么办?(输水管DN250从山上下来穿过的地形较复杂,有高有低,不可能在每个高点做排气阀)
2.还有个项目是污水压力管DN1000(低压)有1.2KM长,甲方一定要用钢管,请问内外防腐怎么做? 钢管厚度多少?是直接买钢管呢还是现场制作方便?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • love_luolin
    love_luolin 沙发
    你以前做的DN300的没做水池的设计 在最高点管道水压线与地面线应该是发生切割了。保证水泵正常工况下,水压线与地面线最近点水压在10米以上,避免发生切割 可保证水量要求。

    甲方不让设置水池 那就采用水泵供水,避免水压线切割就可以。但应注意沿线排气阀的设置。
    2009-05-24 19:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • jerrytom
    jerrytom 板凳
    把问题说清楚,然后按甲方的要求做,适当提高流速,可减少排气阀,但一定要做排气阀.
    2006-10-25 11:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵的提升方法

请教各位高人,有谁知道深井潜污泵的提升方法有哪些,沉砂池排砂设备有哪些?谢谢!

回帖成功

经验值 +10