土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教这个该怎么处理?

请教这个该怎么处理?

发布于:2012-02-09 15:22:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教这个该怎么处理?有什么好的措施和方法?给为大大帮忙看看

20090213041820350831.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • gshutysj
    gshutysj 沙发
    破坏方式:剪压破坏
    破坏原因:构建承载力不足,钢筋量不明,砼达到了承载力极限
    解决办法:1、对t型梁进行加固处理,如果层高够的话可以加设钢梁及梁端支撑
    2、可以选择线支撑重新预应力做一个新梁
    3、在牛腿住边灌注剪力墙,改变结构形式
    因为图片仅一副,最好找到专业人员到现场检测,做最后结论
    2012-04-14 10:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • zgnmgwm
    zgnmgwm 板凳
    端支座剪切破坏,端部实际剪力大于剪力承载力,配置的箍筋不满足设计要求。
    2012-04-09 08:38:09

    回复 举报
    赞同0