土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气基础知识:接触器隔离开关等元件的使用类别

电气基础知识:接触器隔离开关等元件的使用类别

发布于:2006-09-10 10:32:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
曾经和同事为一个开关是负荷开关还是隔离开关研究了很久,还被厂家唬了一把,多年以后才明白,还是基础知识欠缺.
 这个帖子也是响应无为版主的"额定电流"的帖子,版主的倡议很好.
 很多时侯因为使用类别的关系,我们不理解别人的选型,如星-角启动为什么可选两大一小,软启动回路旁路接触器为什么可以比主接触器小(因为不承担6~7倍的启动电流),为什么点动控制的回路接触器总是用不住?(要按AC4的选!).
  因为都是表格,我以附件形式发上来,低压断路器的使用类别定义完全不一样,是从保护配合的角度定义,我没有列入.

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jiack01
    jiack01 沙发
    学习 学习 楼主辛苦了
    2009-07-16 21:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • dxer
    dxer 板凳
    我怎么下载不了呀!
    2009-07-16 09:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在设计杆上单相变低压综合配电计量箱时遇到困难了!

就是单相200A的漏电塑壳断路器无2极,至少的要选3极,空1极,断路器宽度至少为107mm,2路单相出线宽了70mm,相对于不锈钢箱体来说宽度宽了箱体材料利用率降低了,断路器无用的1极空着本身要多化钱,经济性降低了,有谁知道外形尺寸在高165*宽72左右的2极200A漏电型塑壳断路器国内有无厂家生产,先谢了.