对于一些办公楼,地上是办公楼,地下是汽车库。如果只是地下部分设喷淋,消防水池的容积应该是V=20*3.6*2+30*3.6*1=252立方,而不是V=10*3.6*2+30*3.6*1=180立方。因为考虑火灾时地上建筑的保护,所以消火栓用水量应该最大的计算,而不是按照某个楼层的最大的用水量。以上是本人的一点小小意见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • manba_lee
    manba_lee 沙发
    高规,规定:室外管网满足室外销火拴用水时,消防水池有效容积应在火灾延迟时间内满足同时室内消防用水量要求,室内消防一般用水包括:喷淋(地上/地下非保护区域除外),室内消火拴(地上/地下),水喷雾(发电机房),

    按照规定设置,作相应计算并符合规范要求,就ok
    2003-11-13 17:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • 海啸
    海啸 板凳
    补充说明,地上建筑室内消火栓用水量20L/S;地下汽车库室内消火栓用水量10L/S,喷淋30L/S,不考虑室外用水量的储备。
    2003-11-13 10:05:13

    回复 举报
    赞同0