土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例题讨论

案例题讨论

发布于:2006-08-25 09:26:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
这是网友上传的去年的一题案例考题:K=80,第一个喷头压力10M,间距3米,管径25、32、32,求第三个喷头的流量L/S? 据说答案:1.52L/S
可我做的是:1.61 L/S 用公式:q=K(10P)^2, H=ALq^2 ,在算第三个流量的时间,加上第一第二个流量,我想这样做应该没错。可就是做不到1.52L/S。
在此,请问有哪位做过此题,可否帮我解答,谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mzy
    mzy 沙发

    其实《喷规》水力计算的条文,有明确的i的计算公式。我也按那个算过,不过得出的结果是第二个喷头就是1.52L/s了。
    2006-08-30 10:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • wwjjcc-007
    wwjjcc-007 板凳
    ???
    2006-08-29 10:31:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论下这道题

某剧院建筑面积2.8万平米,1550座位,建筑高度23M,主舞台台口高12M,宽16M,主舞台面积400平米,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水,水压水量满足要求,求消防水池容积,室内每个灭火系统均为独立系统,至少设几个水泵接合器?

回帖成功

经验值 +10