土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这丁类厂房设灭火器和室外消火栓吗
手上有一个2万多平米的丁类厂房,机床铸造,请问还要设灭火器和室外消火栓?
(室内消火栓应该可以不设吧?灭火器要设是不是B类轻危危险级?室外消火栓要设,那流量多少呢?)

厂房.jpg

全部回答(14 )

  • 冰点柔情
    还是设置吧,我这边一般也是要设置的
    2013-06-17 18:03:17 来自 PC 评论 举报
  • wjhruyi
    室内消火栓可以不设,不过这么大工程最好设上,室外消火栓和灭火器必须设置,灭火器按A类轻危设置
    2012-01-13 10:25:13 来自 PC 评论 举报