一般屋顶女儿墙上避雷带的安装高度是多少?以前施工时都在100--200公分之间,不知道规范上是怎么认定的。请同行们指导指导

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weoidlk
    weoidlk 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    羽毛球拍什么牌子好

    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    最好的羽毛球拍品牌

    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    胜利羽毛球拍价格
    2012-07-10 17:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
    5.2.6 明敷接闪导体固定支架的间距不宜大于表5.2.6的规定。 固定支架的高度不宜小于150mm。