请问消防给水总平面中,设一消防水池
请问消防给水总平面中,设一消防水池
请问消防给水总平面中,设一消防水池,用消防水泵供室内外消防用水,可行吗?(一般是消防水泵只供室内消防用水。
发布于
2003-09-26 06:37:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
mutou
水池的容积:
1、室外消防用水量(室外消火栓用水量) 2、室内消防用水量(消火栓系统、自动喷水系统)。
水泵设置:
室外消防用水如用水泵,是满足消防车取水口要求;室内消防用水一般分系统设置。
2003-09-30 16:19:30
来自 PC
评论
举报
pipi
本人同意楼上的说法,我认为室内和室外消防可以共用一台消防水泵。这样可以节省投资。但此时要考虑水压的问题。因为有时水泵要供给高层消防,此时水压很高,可能会超过室外的消火栓的压力要求,这时就需要考虑减压措施。
不知本人看法对否?请指教!
2003-09-30 13:44:30
来自 PC
评论
举报