请问消防给水总平面中,设一消防水池,用消防水泵供室内外消防用水,可行吗?(一般是消防水泵只供室内消防用水。

全部回答(7 )

  • mutou
    水池的容积:
    1、室外消防用水量(室外消火栓用水量) 2、室内消防用水量(消火栓系统、自动喷水系统)。
    水泵设置:
    室外消防用水如用水泵,是满足消防车取水口要求;室内消防用水一般分系统设置。
    2003-09-30 16:19:30 来自 PC 评论 举报
  • pipi
    本人同意楼上的说法,我认为室内和室外消防可以共用一台消防水泵。这样可以节省投资。但此时要考虑水压的问题。因为有时水泵要供给高层消防,此时水压很高,可能会超过室外的消火栓的压力要求,这时就需要考虑减压措施。
    不知本人看法对否?请指教!
    2003-09-30 13:44:30 来自 PC 评论 举报