  • qqpisces
    首先新风量的确定:
    一般空调系统的新风量的确定要遵循以下3条准则:
    1、补充局部排风的排风量:房间设有机械排风时,新风量应能补充这部分的排风量。
    2、保证空调房间正压要求的正压风量:空调房间相对于室外保持正压是防止室外空气进入空调房间内,干扰室内空调参数。空调防正压值按规定不应大于50帕,通常保持正压值在5—10帕。
    3、卫生标准要求的风量:民用建筑人员,影剧院,博物馆,体育馆,商店每人不应小于8立方米每小时,办公室,图书馆,会议室,餐厅,舞厅,医院门诊部,普通病房每人17立方米每小时,旅馆客房需要30立方米/小时(允许少量吸烟);工业建筑每人30的新风量。
    换气次数=小时新风量/房间体积
    2007-02-01 17:12:01 来自 PC 评论 举报
  • qqpisces
    各位朋友,大家好!
    我和朋友建立了一个暖通空调给排水群,为了大家能更方便的交流该行业的技术,希望有识之士,可以加入本群,群号 3125217 !!我和朋友是做暖通工程设计及业务的,所在公司承接500W——5亿的暖通集中供热项目,设计各种水冷,风冷水系统和商用变频多联系统。
    欢迎甲方(建筑方)、乙方(供货方)、丙方(项目安装方)、暖通设计院、政府采购招标中心的人员、中间联系人员、以及高、中、初级工程师加入,大家共同帮助讨论交流。
    2007-02-01 16:58:01 来自 PC 评论 举报