发布于:2011-11-26 22:44:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在冷柜上使用一款大冷量压缩机,在平衡在0.5表压(平衡10min),压缩机启动不了,30min后,平衡压力是0.55,请问压缩机启动和压差的关系是什么?
谢谢!
请赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    系统压差大,启动扭拒大,压缩机难以启动,所以全封闭式压缩机必须待系统的高低压压力平衡以后才可启动,而系统压力的平衡一般是3~5分钟的时间。全封闭式压缩机断电后不得马上启动,或作连续性的启动。否则,压缩机通电后启动不起,绕组线圈发热,长时间后即会被烧毁。
    2011-12-08 11:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • ren_3939
    ren_3939 板凳
    变频一拖多的外机 压机启动的时候都是先打开卸载阀 降低压差 减小压机电流 和你这个道理也是一样的
    2011-12-07 21:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回气管结霜

关于陈列柜实用R134A制冷剂,设计增加了一个回油孔,油是回翅片蒸发器;但是却出现回气管结霜,减少了10%冷媒,却依然结霜!请大家赐教,分析原因!谢谢!

回帖成功