土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 13.8KV电压等级要用什么柜型生产

13.8KV电压等级要用什么柜型生产

发布于:2011-11-25 15:58:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
13.8KV 电压等级的系统要用什么柜型来生产,项目是国外的矿山用的,我们国内的KYN28最高电压为12KV,所以应该是不能用的,要是用KYN61,电压等级为35KV,与13.8KV相关太远,估计也是不合适。
请有此方面项目经验的给点意见,由于电压等级不常规,电气标准也不一样,所以估计很多的元件要特制,像断路器,互感器等。
请各位能人多多帮忙,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    dylan3940 发表于 2014-6-20 11:50 赞同,。17.5kV也是12kV电压等级,是发电机出口断路器和柜子的额定电压。普通KYN28-12选用高原型加强绝缘 …你好,补做型式试验是不是要把柜子拉倒西高所,电科院呢?
    2016-06-15 09:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    wping250231 发表于 2011-12-2 11:28 17.5这个就可以了赞同,。17.5kV也是12kV电压等级,是发电机出口断路器和柜子的额定电压。普通KYN28-12选用高原型加强绝缘的绝缘件完全可以达到此电压等级要求,只要补做型式试验报告和做对应的出厂试验就可以满足要求。
    2014-06-20 11:50:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电器、中间继电器,接触器

请教大家:继电器、中间继电器,接触器它们的选型,以及它们的作用和在哪种情况下要配置它们?比如:一些电气连锁要用中间继电器来完成。以上的继电器、中间继电器,接触器它们该如何区别,以及它们的用法?如哪位有这方面的资料可以发我邮箱学习下,zhanjunjun1127@163.com 先谢谢了!

回帖成功

经验值 +10