土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打桩与之后控制点不同造成桩位整体偏移25公分左右

打桩与之后控制点不同造成桩位整体偏移25公分左右

发布于:2011-11-18 20:32:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于打桩前业主移交给打桩单位的控制点与之后移交给我司的控制点有差,一直没有解决但工程有一直在往前赶,造成现在基础砖胎膜已经砌筑完成,防水及保护层也已完成,现用业主移交与我司的控制点检查桩位,几乎偏位都在20公分以上,大部分在25公分左右,承台砌筑时均加大处理,保证了桩边到承台边25公分以上,这种情况该怎么办啊,业主一直没给予解决控制点的问题,到时候怎么验收啊各位高人求助....

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • mimosa33344
    mimosa33344 沙发
    给两次控制点这明显就是有问题。第一次是打桩的时候,第二次是确定桩承台的时候。真的是脑袋大了。得找监理来协调一下到底施工方和甲方的责任
    2013-04-17 20:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • lanzhangyao2
    lanzhangyao2 板凳
    你们应该是属于总承包吧,首先第一、你们要让甲方提供坐标控制点与水准点的数据移交单,要有签名和盖章,然后自己复合过后没有问题再使用,就算有误差,必须在规范允许内。你们是属于主体结构吧!
    以上所述的问题首先要做的第二件事就是自己检查现场所有导线点的复合,看看自己有没有问题,没有问题后联系监理、甲方到现场进行复合确认,没有问题后进行书面确认签字与盖章。
    经过现场施工放样后出现桩心偏移的要做记录、拍照片上联系函给予监理、甲方让他们出方案。再说就算桩位偏移的话那也不管你们的事,那是桩基单位的事情了,因为甲方也是有提供以上数据给他们的:)。
    2013-04-17 20:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.71 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天花板上面的孔起什么作用呢?

我负责公司的基建工作,施工单位买了一些铝扣板来安装,是乐佳美牌的,上面有好多孔,看起来就像透明的一样,领导说夏天开空调的时候冷气会溜出去,原来可以用2P的空调,现在用这个天花板需要用4P的空调才能达到效果,请问各位,天花板的孔是起什么作用呢?我咨询了有些人,他们说是为了花纹好看、消音,并且说空调吹出来的是冷空气。冷空气是下沉的,流不出去,请教高人,谢谢!

回帖成功

经验值 +10