土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区消防水池与泵房的设置?

厂区消防水池与泵房的设置?

发布于:2006-08-08 09:21:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行?
还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要设取水口,消防水池设置位置受不受保护半径不应大于150m的限制?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zt1982
    zt1982 沙发

    在消防泵未启动时,室外消火栓由市政管网供水,此时室外消防为低压给水;当室内发生火灾时,泵房内的消防泵启动,此时的室外消防为临时高压给水,不知道是不是这样理解?
    2006-08-08 17:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • gongyinwuwa
    gongyinwuwa 板凳
    1。楼主的说法在厂区建一套水池和泵房是可行的啊,我想问下室外的消防管网是和给水管网是合用的吗?你上面说室外消火栓一路由市政管引入,一路有泵房引入,不知道这是出于什么考虑?
    2。消防水池应该设取水口。
    2006-08-08 11:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常高压系统可以不设置消防水箱 常高压如何理解

呵呵大家给发表一下

回帖成功

经验值 +10