发布于:2006-08-08 09:21:08
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行?
还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要设取水口,消防水池设置位置受不受保护半径不应大于150m的限制?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句在消防泵未启动时,室外消火栓由市政管网供水,此时室外消防为低压给水;当室内发生火灾时,泵房内的消防泵启动,此时的室外消防为临时高压给水,不知道是不是这样理解?
回复 举报
2。消防水池应该设取水口。
回复 举报