求教:地下车库喷淋设计中的问题.急!!!
求教:地下车库喷淋设计中的问题.急!!!
(1)喷头与风管错位时是否加设下喷头?
(2)管道穿越人防的注意事项?
(3)车道喷头的设置?
发布于
2003-08-31 20:48:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
小河湾湾
最好加设喷头,安全起见.
管道尽量穿横墙或埋地进出.
车道喷头设置最好与其他相同.
2003-08-31 22:08:31
来自 PC
评论
举报
scotte
1.参阅规范,视风管宽度定
2.立管大于75mm的不能穿顶板,穿护围结构要在两端设置防波爆阀 压力大于1.6MPa
3.不能有低于2.2m的管道和喷头存在
4.规范说no的~一个也不要去范
这是我认为的要点