土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 新手求解!希望大家能多多指教!我一定虚心学习。

新手求解!希望大家能多多指教!我一定虚心学习。

发布于:2011-11-01 13:53:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我不是制冷这个专业的,但是现在在做制冷这个行业,什么也不懂,希望能懂的能教一下。
这里公司在做一个恒温机组,压缩机是双4P=制冷量20KW,使用水蒸发器做,要求温度是22-28度,而且要求10万的洁净度。根据这个能选出冷凝器和水蒸发器吗?这个怎么算的啊,求大家知道的能教一下!衷心的感谢你的指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    可以做的呀
    2011-11-02 12:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • asuli49
    asuli49 板凳
    洁净度与冷水机应当无关,只与过滤情况及送风次数有关。蒸发器的制冷量按相应工况的制冷量进行选择。冷凝器 工况制冷量要考虑到初始降温时的工况加上电机功率即可。
    2011-11-01 15:46:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手加下冰箱系统匹配的

我是做系统匹配的,可以的同行加下我QQ,共同探讨下问题80706399毛细管的内径不一样。但压比一样。这样对流量有影响吗?对蒸发温度有影响吗?

回帖成功

经验值 +10