土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 装流量控制阀能否避免泵负荷过大造成的影响

装流量控制阀能否避免泵负荷过大造成的影响

发布于:2011-10-31 13:31:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在有这么一个问题:系统有24台离心泵给沼气池加热。当冬季热量不足时,需要外接锅炉供热。但是锅炉水量是24台离心泵流量的总和。而该系统并不是24台离心泵同时运行,有可能是8台,有可能是16台离心泵同时运行。因此,在冬季运行时,离心泵总是超压超流量运行,造成离心泵负荷过大,电机烧坏,密封圈漏水。
请问:我在锅炉往系统的总进水管安装流量控制阀是不是可以避免这种现象?如果不行,还有别的方案可以解决这个现象吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cscecxp
    cscecxp 沙发
    加1套自动控制装置,根据压力或者温度启动水泵的数量,叫做水泵台数控制。
    2011-11-03 08:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • suouwhc
    suouwhc 板凳
    是要加个控制阀! 如果您有技术上的问题或者需要泵的话可以联系我们,我们是专业做泵的,有ITT,格兰富,ROTAN,鹤见,奥利,川源,耐驰螺杆本等一系列泵!我的QQ:1667292644
    2011-11-01 14:15:01

    回复 举报
    赞同0