强条中电梯回路为电梯专用?

发布于:2006-07-28 06:39:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们平常做法是双电源引入后分电梯、井道照明插座等几路。请大家看看如图的备注:电梯回路为电梯专用。这里面是不是指分出的哪一路电梯进电梯带的配电箱是专用的。不包括井道照明等。
提出本题主要是在一个省图意见里面看到:按照“条文解释”“机房照明本应属于建筑物照明”所以设计可考虑在机房设照明箱,配电给机房照明、插座、井道照明等。这里面包括了井道照明了!

1154040367784.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    是啊!我们这里不能这样做呢现在!还是用的单独电源。应为原来审图的提过参照的GB!所以没有敢在这样做了!
    2006-07-28 20:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    老规范要求电梯机房照明不能引自电梯电源箱,但是新规范已经去掉此条了,所以从电梯电源箱引出机房照明电源并不违规
    2006-07-28 17:28:28

    回复 举报
    赞同0