    bbtangren 沙发
    1、钢筋搭接接头两根筋应该并拢,规定不少于3道扎丝。2、搭接主筋长度可能不够长!3、搭接的箍筋应该加密,图中加密区高度明显不够高。
    2011-11-04 16:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhongcong1988
    zhongcong1988 板凳
    箍筋的口方向统一